消防问答 > 气体灭火 提问

七氟丙烷灭火剂检测频率

这个柜式七氟丙烷气体灭火系统的灭火剂需要定期检测吗?检测周期是多久?在哪个规范上查得到?

请写下您的回答回答

共 5 回答

李勤 26-08-26

1 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-08-26

TSG 23-2021《气瓶安全技术规程》第1.2条第(2)款明确规定: "长管拖车、管束式集装箱用大容积气瓶以及‌消防灭火用气瓶‌,应当满足本规程‌总则、材料、设计、制造‌的有关规定。"言下之意:‌使用管理和定期检验环节,TSG 23不适用消防灭火用气瓶。‌ 国家市场监管总局官网也明确答复过:"消防用灭火气瓶的使用管理和定期检验不适用于《气瓶安全技术规程》(TSG 23-2021)。"因为七氟丙烷钢瓶属于"固定式消防灭火用气瓶",它不像普通工业气瓶那样频繁充装、搬运,而是长期静置在柜体中,承压条件和使用场景有本质区别。TSG 23-2021将其排除在定期检验范围外,是考虑到了这种差异,但‌消防领域又尚未出台专门的定期检验标准‌,形成了监管空白带。

七氟丙烷(HFC-227ea)化学性质非常稳定,在密封钢瓶内不会自行分解,理论上‌只要钢瓶不泄漏、不受潮、无污染,药剂可以长期有效‌。行业一般认为有效期约‌10年‌,但这更像是"经验值"而非强制标准。

鉴于标准存在空白、各地执法口径不一,建议采取‌"就高不就低"‌的务实策略: ‌1、每月‌:安排持证人员检查压力表、外观、铅封,做好记录(GB 50263明确要求)‌;2、每季度‌:开展季度全面检查,重点看连接管有无老化裂纹、喷嘴有无堵塞‌;3、每年‌:委托有资质的消防技术服务机构做年度全面检测,含模拟启动和模拟喷气试验(消防法强制要求)‌;4、每3年‌:建议对钢瓶进行一次气密性检验和灭火剂纯度抽样检测(行业通行做法,稳妥起见)‌;5、每10年‌:对钢瓶进行水压试验(陕西消防等建议参照压力容器管理)‌;6、保留记录‌:所有检查、检测、维修记录存档备查。

2 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友63893   回复: EHS-DL26-08-31

兄弟你这是老黄历了,新版气体灭火标准GB25972-2024已经非常明确了。


5.3.14.1 容器和气瓶的设计、制造、检验

容器的设计、制造、检验应符合TSG 21、GB/T 150(所有部分)的相关规定。    

气瓶的设计、制造应符合TSG 23、GB/T 5099.1、GB/T 5099.4、GB/T 5100、GB/T 11640 和GB/T 32566的相关规定。

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL   回复: 消防网友6389326-09-02

兄弟,谢谢指正,但是也请看清楚内容。气瓶检验并未有包括在你说的那些规范里啊。TSG 21是适用于固定式压力容器。

0 赞 0 踩 [回复]举报

张学永 26-09-07

根据GB25972-2024《气体灭火系统及部件》

5.1.1.1 容器、气瓶
容器、气瓶的材料满足下列要求。
a)固定式压力容器的材料应符合GB/T 150.2的规定。
b)钢质无缝气瓶的材料应符合GB/T 5099.1的规定。
c)钢质焊接气瓶的材料应符合GB/T 5100的规定。
d)不锈钢无缝气瓶的材料应符合GB/T 5099.4的规定。
e)不锈钢焊接气瓶的材料应符合GB/T 32566的规定。
f)铝合金无缝气瓶的材料应符合GB/T 11640的规定。




5.3.14.1 容器和气瓶的设计、制造、检验

容器的设计、制造、检验应符合TSG 21、GB/T 150(所有部分)的相关规定。

气瓶的设计、制造应符合TSG 23、GB/T 5099.1、GB/T 5099.4、GB/T 5100、GB/T 11640 和GB/T 32566的相关规定。


TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》

TSG 23-2021《气瓶安全技术规程》


从GB25972-2024《气体灭火系统及部件》来看,没有提到气瓶的检验,所以说气体灭火气瓶的检验不适用于TSG23-2021《气瓶安全技术规程》。

从5.1.1.1 容器、气瓶来看,容器≠气瓶,也不能按照TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》来检验。

改不改检,估计以后会出专门的规范说明。(个人见解,专家可以反驳)



0 赞 0 踩 [回复]举报