请问走道自然排烟: 1.当公共建筑具有未设置排烟的房间,其走道或回廊设置排烟时,该机械排烟量不应小于13000m³/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡的可开启外窗,2.当公共建筑房间内与走道或回廊均设置排烟时,走道或回廊的机械排烟量可按60m³/(㎡·h)计算且不应小于13000m³/h,或设置有效面积不小于走道、回廊地面面积2%的自然排烟窗(口),以哪种为依据?如果按有无窗房间考虑的话,在走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡的可开启外窗,这个无窗房间有最小面积要求吗?卫生间算是无窗房间吗?

请写下您的回答回答

共 1 回答

仓鼠 26-09-30

未设置排烟的房间就是无窗房间或者是位于建筑内部不靠外墙(内区房间),窗只是通风用没有直接对建筑外部开启排烟窗的无排烟条件的房间。这是第一条

第二条是所有房间都有自己的外开窗或者都有机械排烟

这两条符合那条就那条

7.2.4 《建筑设计防火规范》第 8.5.4 条中规定的“地上建筑内的无窗房间”,是指地上建筑的内区房间或虽靠外墙但无窗(或设固定窗)的房间。对于商业服务网点,其首层有外门但无外窗的房间,可不按无窗房间考虑。