自动喷水灭火系统的联动控制设计相关问题

GB50116中

4.2.3 雨淋系统的联动控制设计,应符合下列规定:    1 联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启。    2 手动控制方式,应将雨淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、雨淋阀组的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启。    3 水流指示器,压力开关,雨淋阀组、雨淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。

雨淋阀组的启动和停止按钮是指什么,是电磁阀吗?专用线路是什么线路。雨淋阀组具体应该怎么接线

请写下您的回答回答

共 3 回答

sail 26-08-13

雨淋阀组的启动和停止按钮是指电磁阀;专用线路是指火灾报警系统手动控制盘引来的5芯手动控制线;接线参考截图

1 赞 0 踩 [回复]举报

念故 26-08-13

雨淋阀的启动和停止按钮,类似于消防风机在消防主机上的多线直启和停止。雨淋阀通过输入输出模块(青鸟用5141)持续输出24V来打开电磁阀实现启动。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-08-13

对,雨淋阀附近的电磁阀需要到控制柜多线盘

0 赞 0 踩 [回复]举报