已知法规:
1、锅炉设计中有:6 应有利于减少烟尘、有害气体、噪声和灰渣对居民区和主要环境保护区的影响,全年运行的锅炉房应设置于总体最小频率风向的上风侧,季节性运行的锅炉房应设置于该季节最大频率风向的下风侧,并应符合环境影响评价报告提出的各项要求;
2、建筑防火中关于明火的有:4.1.1 甲、乙、丙类液体储罐区,液化石油气储罐区,可燃、助燃气体储罐区和可燃材料堆场等,应布置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带,并宜布置在城市(区域)全年最小频率风向的上风侧。
有疑问的题目两个
2017年综合能力12】某城市全年最小频率风向为东北风。该市的一个大型化工企业内设有甲醇储罐区均为地上固定顶储罐,储罐直径20m、容量5000m³。防火堤内不包括储罐占地的净面积为5000㎡。下列防火检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。
A.锅炉房位于甲醇储罐区南侧,两者之间的防火间距为55m
B.甲醇储罐之间的间距为12.5m
C.甲醇储罐区防火堤高度为1.1m
D.罐区周围的环形消防车道有3%的坡度,且上空有架空管道,距车道净空高度为5m
【答案】C
问题是:锅炉与储罐在一起的时候,应该是担心锅炉火花引爆储气罐吧,如果是这样的话,应该锅炉房在最小频率上风侧,锅炉房在甲醇储罐的东北方而不是西南侧,那这道题的答案A C都是错误的
2016技术真题】下列关于锅炉房防火防爆的做法中,正确的有()。
A.燃油锅炉房布置在综合楼的地下三层,该层的其余区域设置空调和水泵房等设备房
B.独立建造的蒸发量为20t/h的燃煤锅炉房,按照丁类厂房设计,耐火等级为二级
C煤化工厂所在区域的常年主导风向为西南风,将锅炉房布置在甲醇合成厂房的西南侧
D单独建造的二级耐火等级的单层燃气锅炉房,与相邻一类高层宾馆裙房的防火间距为11m
E.附设在主体建筑内的燃油锅炉房,其储油间内用钢制密闭储罐储存0.9m3的柴油,通向室外
的通气管上设置安全阀,油罐下部设置防止油品流散的围堰
答案】BD
这道题中 锅炉应该在甲醇厂房什么方向?因为没有给出最小频率风向,是不是应该选择 垂直的西北方向或者东南方向?这里是预防飞火还是防止泄露的气体吹向锅炉房?很糊涂,请谁能说清楚?
最新问题