氮磷钾复合肥车间的火灾危险性类别

请问老师们,氮磷钾复合肥的生产车间火灾危险性类别应该怎么划分呢?另外还有一种含有腐植酸的液体肥生产车间是否必须划分为丙类呢?

请写下您的回答回答

共 1 回答

EHS-DL 26-08-03

原料中磷酸一铵/二铵、氯化钾、尿素、硫酸钾等无机盐类,属‌可燃固体,造粒/掺混、粉碎、筛分、包装——产生粉尘,但‌未达到"能与空气形成爆炸性混合物"的乙类标准。故一般认为氮磷钾(NPK)复合肥生产车间为丙类厂房。若复合肥生产涉及‌氨合成、氢氮气压缩‌等工序(如尿素环节的高压合成),该特定工段应按‌甲类‌单独划分,需‌分区设防‌。

腐殖酸水溶液型(浓度通常≤10%),主要成分=水+腐植酸钾/钠盐 → ‌闪点远≥60℃‌,属丙类液体;由于该液体体系不构成"能与空气形成爆炸性混合物的蒸气"(乙类核心条件)‌,也‌不构成"爆炸性粉尘"(甲/乙类条件)‌,按规范只能归丙类。