一些公共建筑楼层不高,且设置灯具数量较少,功率、数量满足,每层划分一个防火分区,集中电源设置在电气竖井内,是否可以按不大于8层间隔来设计集中电源,还是需要每层每个防火分区都设置集中电源与双电源切换装置这两条规范如何理解呢。
提 交
共 3 回答
小唐12321 26-07-31
可以间隔来设置
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 26-08-03
允许一台集中电源通过多个输出回路覆盖不超过 8 层(公共建筑),不必每层单独设置集中电源箱;前提是单回路负载不超限、回路划分清晰且满足容量计算 。
sail 26-08-14
按规范不可以。