消防问答 > 安全疏散 提问

车间内的小房间需要满足房间隔墙和走道隔墙的耐火极限吗?

车间内的小房间需要满足房间隔墙和走道隔墙的耐火极限吗?

请写下您的回答回答

共 11 回答

阴雨天 26-07-21

一般不用,主要看疏散距离

1 赞 0 踩 [回复]举报

李慕白   回复: 阴雨天26-07-22

现在单位内同事之间,都有不同看法,谁也说服不了谁。

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 26-07-21

房间要满足相关要求

走道要看是什么走道,普通观光走道和疏散走道要求不一样。工业建筑不一定有疏散走道,具体以设计意见为准,若存在疏散走道,那么也应满足走道相关要求

洁净等专业工程可能还有一些特别要求

1 赞 0 踩 [回复]举报

yujun500 26-07-21

厂房车间按规范是按大空间控制疏散,一般是不存在疏散走道,所以也就不存在隔墙的耐火极限。也存在特殊情况,比如一些研发厂房或厂房内局部布置的检验化验等类似办公的小隔间加走道的形式,这时候走道隔墙需要按办公疏散走道要求耐火极限

1 赞 0 踩 [回复]举报

李慕白   回复: yujun50026-07-22

您的意见如果布局符合类似公建大空间的模式,就不卡隔墙耐火极限。如果实际布局形成类似房间加走道的布局模式,就要卡隔墙耐火极限?

0 赞 0 踩 [回复]举报

yujun500   回复: 李慕白26-07-23

这个是一个实际丙类厂房的布置,图中标的走廊隔墙就是按1H耐火极限设置的

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-07-21

  • 若小房间属于规范强制要求的“辅助用房”或“特殊部位”,必须按‌防火隔墙‌标准(通常 2.00h 起)执行;
  • 若仅为普通物理分隔,仍需满足该建筑等级下的‌基础隔墙限值‌即可。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李慕白   回复: 李勤26-07-22

您说的基础隔墙还是要卡耐火极限?房间隔墙0.5h,走道隔墙1.0h?

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-07-23

小房间要看其功能而定,建规里对其有具体耐火极限要求,部分功能房间防火隔墙参考建规第3.3.5条、第3.3.6条、第6.2.7条;走道要看是否是疏散走道,若有疏散走道有走道隔墙耐火极限要求,若无疏散功能满足该建筑基础隔墙耐火极限要求就可以。

0 赞 0 踩 [回复]举报

江苏刚刚好 26-07-24

67.1.《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第3.2.1条明确了不同耐火等级的厂房和仓库的相应建筑构件的燃烧性能和耐火极限要求,其中,二级耐火等级的厂房和仓库的疏散走道两侧的隔墙应采用耐火极限不低于1.00h的不燃性墙体; 67.2.《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第3.7.4条明确了厂房内任一点至最近安全出口的直线距离的要求,该条条文说明明确本条规定的疏散距离均为直线距离,即室内最远点至最近安全出口的直线距离,未考虑因布置设备而产生的阻挡,但有通道连接或墙体遮挡时,要按其中的折线距离计算; 67.3.部分从业人员根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第3.7.4条及该条条文说明认为由于工业厂房由于疏散模式采用的是“大空间疏散模式”,因此工业厂房内不存在疏散走道的概念; 67.4.《建筑防火通用规范》GB55037-2022第8.2.2条第10款和《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第8.5.2条第4款要求高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道和其他厂房(仓库)内长度大于40m的疏散走道应设置排烟设施; 67.5.国家建筑标准设计图集《《建筑设计防火规范》图示按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)编制》18J811-1(替代 13J811-1改)第8.5.2条图示4图示如下,从下图可以看出,当安全出口未直接设置在厂房(仓库)内时且厂房(仓库)的疏散门需通过一段走道通至安全出口时,该走道应认定为疏散走道; 67.6.综上,当安全出口直接设置在厂房(仓库)内时,此时不存在疏散走道的概念;当安全出口未直接设置在厂房(仓库)内时且厂房(仓库)的疏散门需通过一段走道通至安全出口时,该走道应认定为疏散走道;该走道两侧的墙体的耐火极限应按疏散走道两侧隔墙的耐火极限的要求确定。

0 赞 0 踩 [回复]举报

沉默 26-07-27

正常不需要,看具体设计吧

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭