办公室排烟

生产车间隔一间做办公室,80平方 是否需要做排烟?若设置自然排烟是否可以?

请写下您的回答回答

共 7 回答

李勤 26-07-20

需要设置排烟设施场所,优先使用自然排烟(1成本低,2可靠,如果不具备自然排烟条件应设置机械排烟

0 0 [回复]举报

阴雨天 26-07-20

不需要

0 0 [回复]举报

EHS-DL 26-07-20

得做排烟,有外窗,可开启外窗的有效面积 ≥ 房间地面面积的2%(即 ≥1.6㎡),且排烟窗下沿应位于储烟仓内(净高1/2以上),则可以采用自然排烟。

0 0 [回复]举报

潘天坤 26-07-21

80平方米是否靠外墙?不靠外墙或者无可开启外窗的话,那么应在房间内设置机械排烟

0 0 [回复]举报

消防设计-张影影 26-07-21

厂房内设置办公室,需一个独立出口,这一要求都不成立

0 0 [回复]举报

小唐12321 26-07-27

要做独立安全出口,所以外墙位置,那就开窗

0 0 [回复]举报