消防问答 > 其他 提问

关于消防系统使用及报废年限的疑问!

遇到一个咨询,一栋大楼的消防系统使用已经20年了,业主咨询是否有依据可以整套系统更换,所以有个问题:一套老系统的整体报废使用年限有没有相关规定?

请写下您的回答回答

共 4 回答

李勤 26-07-14

行业规范好像10年,国标没有要求(不好推进),主要看使用功能是否正常

1 赞 0 踩 [回复]举报

阴雨天 26-07-14

没有

1 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-07-14

  1. ‌基于产品寿命与强制报废的相关要求‌
         不同消防设备本身有对应的产品使用年限规范,当系统内大量核心设备均达到或超出产品标称的使用寿命,整体性能已无法满足现行标准时,可支撑整套系统更换:
    • 火灾自动报警系统:探测器、模块等核心部件的正常使用寿命通常约10~12年,使用超过20年后普遍存在元器件老化、误报漏报率飙升、备件停产无法维修的问题,《火灾自动报警系统施工及验收标准》明确要求系统设备老化后不满足功能要求时应及时更换。
    • 自动喷水灭火系统:湿式报警阀、水流指示器等组件长期受水腐蚀,使用15年以上就易出现密封失效、动作卡顿,管网锈蚀堵塞的概率大幅提升,无法保证灭火时的供水强度。
    • 消防水泵、防排烟风机等动力设备:长期运行20年后机械磨损、电机绝缘老化严重,大概率无法通过现行规范要求的启动性能测试,存在关键时候无法启动的风险。

  2. ‌基于消防维保与安全评估的判定依据‌
        当老旧系统经过年度消防检测、建筑消防设施全面安全评估后,得出“整体失效、维修改造的成本接近甚至高于整套换新,且维修后仍无法稳定达到现行消防运行要求”的结论时,可作为整套系统报废更换的直接技术依据。

1 赞 0 踩 [回复]举报

小唐12321 26-07-16

国标没报废要求,故障率太高修不好,或者没配件就换

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭