关于消防电路问题

在一个项目检测时,甲方提出检测过程中不论任何原因不允许有跳电(断电现象),因涉及国家级项目试验,中途不能有任何断电风险,有没有大神有办法在保证100%不断电的情况下做整体消防设备的验收!100%指检测过程时不管啥原因导致的停电都由我方承担责任!

请写下您的回答回答

共 5 回答

远方 26-07-11

1、不试验系统联动,控制器手动控制状态只做点对点的测试,避开所有配电装置的测试;2、控制器把所有涉及到照明和动力的模块屏蔽,联动状态相关设备不会动作;3、断开控制照明和动力的模块与配电装置的连接,测试时检查控制模块动作情况。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友74993 26-07-11

屏蔽所有电切点位,同时去现场将所有电切点位找到,拔掉中间继电器

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-07-13

摘出继电器下口切非设备,将反馈信号2组线,从继电器常开节点接入模块反馈接点

0 赞 0 踩 [回复]举报

小唐12321 26-07-13

去电井或配电间,所有强切消防线都拆了,接到单独能反馈设备,报告时候体现出来

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-07-13

对照竣工验收图纸及主机中切非模块设置情况,摘除掉切非模块对应的电切点处中间继电器。

0 赞 0 踩 [回复]举报