消防问答 > 应急照明疏散指示 提问

备用照明供电采用什么供电

如图,备用电源不能采用蓄电池(组),那应该采用什么。

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018,第3.8.2 条:备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电。

《通用防火规范》:10.1.11 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明。

消防电源专用应急回路一般是:另一路独立的市电、柴油发电机,或由蓄电池组构成的EPS应急电源。现在不能用蓄电池组,那基本上每个企业都会涉及消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房。那岂不是都要设两路电源或者配柴油发电机房。

我是否理解有误,望各位指点!

请写下您的回答回答

共 5 回答

红色ID 26-06-25

备用照明  就是消防电源供电,就是场所的证明灯具接入消防电源,停电时保持正常照度,这个照度就是你平时打开正常照明的照度

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-06-26

这些重要设备间需要双电源(双回路供电),这些设备间的供电接到双电源互投柜。

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-06-26

从国家标准编制组说明来看,它所说的是备用照明灯具本身不能自带蓄电池(组)供电,但是并未禁止消防电源本身是包含蓄电池组的EPS电源。

双电源互投是建筑消防供电的基础要求,针对消防控制室、消防水泵房等重要消防场所,本身就需要按照规范满足一/二级消防负荷的供电要求,本身就已经需要配置两路独立市电,或者配置自备柴油发电机,备用照明的供电要求只是和现有消防供电要求保持一致,不会额外增加大量改造、建设成本。若现有项目无法提供两路独立市电,也没有柴油发电机,采用带蓄电池组的EPS消防应急电源作为消防专用应急回路,属于符合标准要求的方案:EPS作为公共的应急供电装置为备用照明等负荷供电,满足"正常电源+消防应急回路互投"的要求,并不违反"备用照明灯具不能用蓄电池(组)供电"的规定。

2 赞 0 踩 [回复]举报

阴雨天 26-06-26

是要设两路电源,一路生活电一路消防电

0 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-08-14

消防备用照明就从消防双切箱出回路;非消防备用照明就从普通保障箱出回路。