地上有外窗、外门的厨房和燃气间需要设置事故通风吗

如题,如需设置事故通风,事故通风机风量计算是否需要乘以1.2倍;

请写下您的回答回答

共 3 回答

阴雨天 26-06-18

不用

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-06-18

燃气间应该是要设置事故通风的,依据如下。厨房一般设置的是静电油烟净化器等。同时事故风机风量计算不需要乘以1.2倍,乘以1.2倍是排烟风机风量计算中逻辑,事故风机一般是按照小时换气次数来设计的。

0 赞 0 踩 [回复]举报