燃气事故排风机过载是否需要仅报警,不断电

如题,若要求仅报警,会不会产出爆炸危险?

请写下您的回答回答

共 3 回答

EHS-DL 26-06-11

1. 必须仅报警,严禁断电停机。‌ ‌2. 只要风机选型正确(燃气事故排风机得选择防爆型风机),连续运行直至电机烧毁也不会成为点燃源,所以不存在“产生爆炸危险”的问题。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-06-11

若为爆炸危险环境(如存在可燃气体泄漏风险),虽部分规范曾提及“过载可跳闸”,但现行安全原则强调“坚持运行优先”,因断电会导致排风停止、气体积聚,风险远大于电机过热(防爆风机本身具备耐过载与防爆设计)

0 赞 0 踩 [回复]举报

阴雨天 26-06-11

不需要

0 赞 0 踩 [回复]举报