消防问答 > 建筑防火 提问

小型商店建筑

占地1171平方米,高度为5米的商店必须设室内消火栓?有没有豁免项?

请写下您的回答回答

共 2 回答

EHS-DL 26-06-02

必须得设置,不属于“不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑、散装粮食仓库、金库”无法豁免。参考《建筑防火通用规范 GB55037-2022》,该商店建筑体积1171㎡ × 5m = ‌5855m³>5000m³。

0 0 [回复]举报

消防网友68723 26-06-02

建规:8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:
 
3 体积大于5000m³的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图书馆建筑等单、多层建筑;

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭