消防问答 > 建筑防火 提问

关于乙炔气瓶间和氧气瓶间的建造问题

现在我们乙炔气瓶间和氧气瓶间贴邻建造,是否满足《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018版)3.3.2 注1:仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口;的要求

请写下您的回答回答

共 4 回答

EHS-DL 26-06-01

从安全角度分析不建议这么做。行业惯例是可燃气体气瓶和助燃气体气瓶‌不允许同库存放‌。乙炔和氧气共用一座库房(即使防火墙隔开),本身就与这条安全要求相悖。乙炔瓶库和氧气瓶库应该分别独立设置,有各自独立的储存区。也就是说两气瓶间应该要有甲乙类库防火间距,因为两者贴临建造就没有防火间距,防火墙也化解不了泄漏后形成爆炸性混合气体的风险。

1 赞 0 踩 [回复]举报

jjx 26-06-01

1、根据《危险化学品仓库储存通则》(GB15603-2022)5.9 剧毒化学品、易燃气体、氧化性气体、急性毒性气体、遇水放出易燃气体的物质和混合物、氯酸盐、 高锰酸盐、亚硝酸盐、过氧化钠、过氧化氢、溴素应分离储存。

2、定义上:3.5 分离储存 detached storage
在不同的建筑物或同一建筑不同房间的储存方式。

3、看描述不知道是真正的2个建筑贴临还是一个建筑内分隔,两个建筑贴临肯定是不行的,乙炔气瓶属甲类库,跟甲乙类库的距离没办法豁免到贴临,我感觉题主本意是同仓库分隔成不同房间,按设计规范采用4h防火墙,不开洞是可以的

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防小萌新   回复: jjx26-06-02

是的,就是同一栋建筑,不同房间,像“日”字型分隔,中间只有一道墙

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-06-01

GB 50016-2014(2018版)第3.3.2条注1‌ 适用于‌同一仓库内不同防火分区之间‌,要求采用‌无门、窗、洞口的防火墙‌分隔;若两气瓶间是‌独立仓库贴邻‌,则应适用第3.5节(防火间距)或第3.3.8条(甲、乙类仓库独立设置要求),而非直接套用3.3.2注1。‌


即使作为同一建筑内相邻房间‌,因储存‌甲类(乙炔)与乙类(氧气)‌ 危险物质,‌必须采用无任何开口(含门、窗、洞口)的防火墙分隔‌,且宜‌独立建造‌;若贴邻,该隔墙须为‌耐火极限≥3.0h的防火墙‌,且不得开设洞口。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭