新烟规,排烟送风管道不应采用土建风道?
在一些地下室的排烟、送风机设置于地下,排烟风机、送风风机连接到的土建风道井,算土建风道,还是算室外空间?
这个土建风道井里需要设置金属管道之类,或否?
提 交
全部回答
刘丽波 21-07-09
严格按规范要求,土建风道均需要设置内衬管道。但一般进风取风井从室外取风,可以采用土建风道;排烟风机出风井温度较高,土建管道不安全,建议内衬管道。平时与人防共用管井,无法设置内衬,内壁光滑即可。
0 赞 0 踩 [回复]举报