新建工业项目,其中本项目三面都存在已建相邻厂区,另一侧面临市政道路,本项目东侧存在新建甲类化学品库(1、2、5、6项≤10t)且本项目化学品库(1、2、5、6项≤10T)已满足距离厂内次要道路5m(设计5m),相邻丙类二级厂房15m(设计17.88m)要求,但是东侧距离东侧围墙13m,距离东侧相邻已建厂区丙类二级厂房17.88m,围墙与已建厂区丙类厂房4.88m为消防通道,此消防通道被消防会审老师认定为厂外道路,不满足甲类库距离厂外道路20m的间距要求,根据第3.5.1条条文说明,“考虑到车辆流量大且不便管理等因素,与厂外道路的间距要求较厂内道路要大些”。此处“厂外道路”应是指车流量较大的市政道路,右侧为相邻厂区厂内消防通道,日常基本无车辆通行;且在《GBJ 22-1987 厂矿道路设计规范》中第1.0.3条明确解释厂外道路定义为厂矿企业与公路、城市道路、车站、港口、原料基地、其它厂矿企业等相连接的对外道路;或本厂矿企业(露天矿除外)分散的厂(场)区、居住区等之间的联络道路;或通往本厂矿企业(露天矿除外)外部各种辅助设施的辅助道路,所以在此对表3.5.1甲类仓库与厂外道路的防火间距(m)规范解读有歧义。因此希望相关老师给予规范条文解释,感谢。