建规第3.3.5条中提到了办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。《通规》第4.4.2条“设置在丙类厂房内的辅助用房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与厂房内的其他部位分隔,并应设置至少1个独立的安全出口。”如果是丁、戊类厂房内设置配套办公用房该如何进行防火分隔呢。
提 交
共 7 回答
vicher 26-05-19
丁、戊类厂房内可设置办公室、休息室等辅助用房,不严格要求采用防火隔墙分隔,但仍应为相对独立的区域,辅助用房不应通过生产场所疏散。
1 赞 0 踩 [回复]举报
阿品 回复: vicher26-05-19
谢谢解答,那人们不禁要问,国家相关的技术标准又是怎样规定呢,这个又转回来了,已知建规和通规上没有作规定,要参照丙类厂房这样去做么
0 赞 0 踩 [回复]举报
vicher 回复: 阿品26-05-19
不需要,暂未见到国家相关的技术标准对丁、戊类厂房的辅助用房有特殊要求。
EHS-DL 26-05-19
建规及通规里对丁、戊类厂房内设置配套办公用房未作防火分隔要求。但是从安全角度考虑,如丁火类厂房生产过程中可能涉及高温或明火,办公区有人员停留,风险隔离依然必要,仅办公区面积很小(例如只有一两个房间的值班室、调度室),则保持合理的空间分隔和相对独立的疏散路径即可,若办公面积比较大,建议可以参考《通规》第4.4.2条 丙厂设辅助用房分隔方式进行分隔。戊类厂房则基本上可以说火灾风险非常小,不作分隔要求。
2 赞 0 踩 [回复]举报
阿品 回复: EHS-DL26-05-19
很有道理
吴晨 26-05-19
如果是丙厂或者丙丁仓库内办公室、休息室:2+1+乙门+独立出口,丁戊类厂房无要求
李勤 26-05-20
丙类按照通用规范执行,丁戊类为不燃、难燃场所场所无要求
最新问题
关闭
谢谢解答,那人们不禁要问,国家相关的技术标准又是怎样规定呢,这个又转回来了,已知建规和通规上没有作规定,要参照丙类厂房这样去做么