老小区消火栓管道以及消防泵更换,项目原采用自动引水真空引流灌装置,现场不能实现自灌式引水方式,也没有新建消防水池条件,利旧使用原有地下水池以及自动引水真空引流灌装置,现在是否合规?

请写下您的回答回答

共 1 回答

EHS-DL 26-05-18

无法实现自灌式吸水不合规,没有新建消防水池条件,利旧使用原有地下水池,可以考虑采用立式轴流深井消防泵,从而达到自灌式吸水要求,从而抛弃对自动引水真空引流灌装置的依赖。