消防问答 > 自喷灭火系统 提问

消火栓软管卷盘的额定工作压力选择?

1个18层的小区,加地库的话也不超过60米,加上动压不小于0.35Mpa的话是不是1.0Mpa的就够了?

图纸上设计管道实验压力为1.8Mpa,那意思工作压力得1.4Mpa?

请写下您的回答回答

共 8 回答

佑与宇 26-05-18

1.0Mpa已经够了

2 0 [回复]举报

EHS-DL 26-05-18

应该要1.2Mpa,甚至1.3~1.4MPa会更稳妥。因为18层加地库,总建筑高度按54~60米估算。以最不利点(最高层消火栓)为基准,地下室消防水泵出口到最不利消火栓的几何高差约55~65米,仅这一项就有 ‌0.55~0.65MPa‌ 的静压损失。高层建筑要求栓口动压不小于 ‌0.35MPa‌,从水泵出口到最不利栓的沿程和局部阻力损失,一般按0.05~0.15MPa估算,规模较大的管网可能更高。消火栓出口后,还要克服水带阻力、维持水枪充实水柱,这部分需要额外预留,通常也在0.10MPa左右。这几项合计一下就是约 1.10 ~ 1.20 MPa,所以按1.0MPa选泵,到最不利点大概率达不到0.35MPa的动压要求。‌

图纸上设计管道实验压力为1.8Mpa,那意思工作压力得1.4Mpa应该是对的。《消防给水及消火栓系统技术规范》规定,系统工作压力≤1.0MPa时,试验压力为工作压力的1.5倍且不低于1.4MPa;工作压力>1.0MPa时,试验压力取工作压力加0.4MPa。

3 0 [回复]举报

17   回复: EHS-DL26-05-19

没太明白为什么工作压力1.4Mpa,就10层的普通住宅而已,是套的图纸还是的确需要那么大?


0 0 [回复]举报

EHS-DL   回复: 1726-05-20

抱歉,回复误导您了。1.4Mpa说的是消火栓管道工作压力,至于消火栓软管卷盘的额定工作压力1.0MPa卷盘应该够用,图纸上的1.8MPa是管网的强度实验压力,不代表软管卷盘必须用1.4MPa。为求稳妥,可以直接把软管卷盘的额定压力定在‌1.0MPa‌;如果预算允许,选‌额定工作压力1.6MPa‌软管卷盘那当然更好(耐压等级就和你的消火栓管道系统完全匹配)。

2 0 [回复]举报

仓鼠 26-05-18

   动压说的是启泵后的压力,最不利点不小于0.35,最有利点不大于0.5

    静压有稳压泵规范要求最不利点不低于0.15就行且最有利点不能大于1.0,大于1.0就需要分区或者需要减压阀减压。压力太高会造成动压超0.5对于消防员或者使用人的水反推力度很大就会增加水枪头的控制难度,并不是越大越好,而且高压力对于系统管网长期负荷很大

    最好依照设计图纸上的实际值来调整

2 0 [回复]举报

李勤 26-05-20

正常压力60米+0.35=0.95MP,然后再加上一些沿管损失大约1.2mpa左右,1.2*1.5倍试验压力-1.8mpa

1 0 [回复]举报

小唐12321 26-05-20

高一点点,成本有限就叫设计方减小一点

1 0 [回复]举报

磨砂猴 26-05-22

系统设计压力,系统工作压力,强度试验压力。这几个之间的关系我们先梳理一下。首先你计算的1.0Mpa是你的系统设计压力,系统工作压力不应大于设计压力的140%,不宜小于120%,那么你的系统工作压力就在1.2-1.4Mpa(具体数值你可以查看消防水泵的铭牌)试验压力根据管道材质又分了好几种,图纸设计的强度试验压力是1.8Mpa,是合理的。最后软管卷盘的额定压力是要大于你的系统工作压力,不是设计压力。所以软管卷盘的额定压力选型是要大于1.2-1.4Mpa。

1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭