消防问答 > 火灾自动报警 提问

请问消控室主机的电源线线径问题?

消控室有十多台消防主机,图纸上也没标明电源线的线径。检测单位来现场的时候就告知接地线要4m㎡,也没说相线要多大。看设计说明这条是不是意思主机相线和地线一样线经那就是4m㎡?


请写下您的回答回答

共 7 回答

懒得说 26-05-05

相线和接地线一样大,4

1 0 [回复]举报

EHS-DL 26-05-06

根据相线与保护接地线(PE线)截面积存在明确匹配关系‌,4mm²相线完全合规。

2 0 [回复]举报

17   回复: EHS-DL26-05-06

我没查到这个相关规范,请问哪个规范有这么设计的?


0 0 [回复]举报

EHS-DL   回复: 1726-05-07

10台主机并联电流也不大。具体可参考《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 第7.4.5条规定:‌当相导体截面积≤16mm²时,保护接地导体(PE)可与相导体等截面‌。


0 0 [回复]举报

小唐12321 26-05-07

看主机功率啊,一般4毫米够用,没必要选2.5,差不了什么钱

0 0 [回复]举报

李勤 26-05-07

相线和地线线径应匹配

0 0 [回复]举报

sail 26-09-03

4

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭