餐饮场所设置自动灭火系统的规范~

主体建筑6层,建筑面积为3000平方米,每层大概500平方米,用1-4楼做餐饮,根据《建筑防火通用规范》8.1.9第5项 “任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑”的要求,是否要装自动灭火系统?规范说的“总建筑面积大于3000㎡”指的是建筑主体总建筑面积还是餐饮使用面积?

请写下您的回答回答

共 2 回答

懒得说 26-04-29

总建筑面积大于3000㎡”指的是建筑主体的总建筑面积,而非仅餐饮使用面积。这一标准在多个场景中被提及,例如公众聚集场所、老年人照料设施等,均以建筑主体的总建筑面积作为界定依据。

0 0 [回复]举报

阳明心 26-04-29

3000是对主体建筑总建筑面积的要求,要看5-6层是什么使用功能的?

0 0 [回复]举报