桥架下增设下喷

喷头下方一排桥架宽度正好1.2米,这种情况下是否在桥架下方增设喷头?

请写下您的回答回答

共 7 回答

阳明心 26-04-29

大于1.2米才需要增设,正好1.2米不用


1 0 [回复]举报

EHS-DL 26-04-29

规范里说的是“大于1.2米”下方增设喷头,等于1.2米可以不增设

2 0 [回复]举报

消防安全你我他 26-04-29

根据喷规规定:当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头,如果宽度正好是1.2米,是不需要增设喷头的。

1 0 [回复]举报

佑与宇 26-04-29

> 1.2m:必须增设
≤ 1.2m:可不增设

1 0 [回复]举报

李勤 26-04-30

1 0 [回复]举报

懒得说 26-05-02

有条件最好按照规范要求增加喷头,没必要纠结桥架宽度是否超过1.2米。桥架宽度1.2米已经影响上方喷头感应火灾的烟气温度,喷头动作时间肯定延迟滞后,影响灭火效果。

0 0 [回复]举报

A.李先生 26-05-21

如果不想设,桥架1米都行,你整个1.2米,想不设都难啊,懂否。

0 0 [回复]举报