李勤 26-06-25

1泵控制柜现场启动   

2控制室远程多线启泵 

3控制室远程点动模块启泵 

4控制室主机自动联动启泵

5.泵房低压压力开关启泵

6水箱间流量开关启泵


0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-06-25

1、三兄弟连锁启泵:消防水泵出水管上的‌低压压力开关‌ • 高位消防水箱出水管上的‌流量开关‌ • 报警阀组上的‌压力开关‌ (注:湿式消火栓系统无报警阀,因此没有此开关)。

2、联动启泵:通过‌火灾自动报警系统‌的逻辑判断后启动。需要消防主机和水泵控制柜都处于“自动”状态。典型触发信号为: • 消火栓系统:一个探测器信号 + 一个手报信号 + 消火栓按钮信号 • 自动喷淋系统:报警阀压力开关 + 探测器/手报信号。

3、现场手动启泵:在消防水泵房内,直接按下水泵控制柜上的‌启动按钮‌。

4、消控室远程手动启泵:通过‌多线控制盘‌(也叫手动直启盘)上的专用按钮直接启动。

5、消火栓箱内远程启泵:按下消火栓箱内的‌消火栓按钮‌。在设有火灾自动报警系统的建筑中,它通常作为联动触发信号的一部分;在无报警系统的建筑中,它可以直接启动水泵。

6、机械应急启泵:当所有电气控制系统都失效时,通过水泵控制柜内的‌机械装置‌(如手柄)强行闭合主电路触点,直接启动电机。规范要求从报警到正常运转必须在‌5分钟内‌完成。

7、多系统联动启泵:在智慧消防或大型综合体中,由防排烟、应急照明等‌其他系统协同触发‌,作为联动启泵的一种扩展形式。

8、高压电机启泵:在大型石化、化工项目中,消防水泵功率极大(远超110kW),会采用‌10kV高压电机‌,其启动方式有全压、星三角、自耦降压等,但‌严禁使用软启动或变频启动‌。

1 赞 0 踩 [回复]举报