机械补风风口可以设置在顶面吗?
提 交
共 5 回答
EHS-DL 26-04-27
补风口与排烟口同一空间不同防烟分区时候是可以的;但补风口与排烟口同一防烟分区则补风口一般是设置在储烟仓下沿以下,且与排烟口水平距离不小于5m。因而同一防烟分区同有补风口、排烟口则机械补风风口不得设置在顶面或储烟仓内。
3 赞 0 踩 [回复]举报
阳明心 26-04-27
可以设置,但需满足特定条件
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 26-04-27
1 赞 0 踩 [回复]举报
潘天坤 26-04-29
一般来说是不符合要求
排烟和补风是同时存在,没有排烟的场所不需要排烟的补风,所以同时存在排烟和补风的区域,补风口不能设置在最高处
沉默 26-05-08
可以,与排烟口有距离要求
最新问题
关闭