消防水泵反馈有规范要求主备泵单独反馈启动或故障么

在没有任何启动信号情况下,主泵手动断电后自动启动备泵,控制柜厂家表示19年,有条规范要求的 只有那一年的控制柜是这样子的。

请写下您的回答回答

共 1 回答

周家斌 26-04-24

主泵手动断电后自动启动备泵,这一功能并非是 2019 年特有的规范要求,而是多个相关规范中早已明确的内容,主要是为了确保消防等系统供水的可靠性。相关规范如下:
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014:13.1.4 条规定,以备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在 2min 内投入正常运行。13.2.6 条规定,关掉主电源,备用泵应启动正常,主、备用泵应能正常切换。
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017:7.2.3 条规定,以备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在 1min 或 2min 内投入正常运行。