用挡烟垂壁划分的走道防烟分区小于20m

用挡烟垂壁划分的走道长度小于20m,相邻的房间防烟分区都做了排烟,走道可以不做排烟吗?

请写下您的回答回答

共 10 回答

周家斌 26-04-24

若该走道不属于商店建筑的回廊,且相邻房间防烟分区都已设置排烟设施,同时走道长度小于 20m,那么走道可以不做排烟设施。若为商店建筑的回廊,则需要设置排烟设施。

0 赞 0 踩 [回复]举报

@mad   回复: 周家斌26-04-27

不是商业建筑,只是一段走道带电梯厅

0 赞 0 踩 [回复]举报

阳明心 26-04-24

走道虽然小于20米,但两端是房间,不属于疏散走道,也应该做排烟。

2 赞 0 踩 [回复]举报

@mad   回复: 阳明心26-04-27

不是疏散走道,问了审图老师,老师说可不设排烟设施。我自己倾向于做排烟的,有点拿不准

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-04-24

走道可不设排烟

0 赞 0 踩 [回复]举报

@mad   回复: 李勤26-04-27

按规范字面意思是不用,但是可能每个人理解都不太相同


0 赞 0 踩 [回复]举报

张冬华 26-04-25

没有门么?那么不属于走道,属于联通的空间,图中相当于三个防烟分区,需要排烟

1 赞 0 踩 [回复]举报

@mad   回复: 张冬华26-04-27

没有门,实际使用功能是电梯厅带走道

0 赞 0 踩 [回复]举报

GANSTER 26-04-28

需要考虑排烟,设挡烟垂壁就是为了控制防烟分区,那么挡烟垂壁的另一头就是另外的防烟分区了,因此另一头也要考虑排烟。这样也是杜绝有人投机通过调整挡烟垂壁的位置,人为地将另一头走道限制在20米范围内、或者区域限制在50平米以内(有窗甚至划到100平米)从而逃避排烟设计。

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 26-05-27

这种情况比较复杂,要先明确使用功能

如果明确此段为走道,那么根据国家规范可以不设置

当然这里如果也一起设置的话,对于整个场所来说是更好的

建议楼主参考地区技术文件,并与设计及相关技术人员好好讨论,具体以他们意见为准


上述言论为根据国家规范的个人理解,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

0 赞 0 踩 [回复]举报