一多层建筑,1,2层为一个儿童艺术类培训机构,2层210平方,1层为80个平方。3层及以上为住宅! 二层一个疏散楼梯直通一层,一层一个安全出口直通室外!现在2层又开了一个门,直通住宅的楼梯间(等于2层的另一个安全出口与住宅共用了一个疏散楼梯,使用防火门),请问这样的安全疏散可以吗???
提 交
共 6 回答
傲娇的吹风机 26-04-23
住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友68723 26-04-24
5.4.11 设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔,住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。
佑与宇 26-04-24
不可以
李勤 26-04-24
阳明心 26-04-27
第二层的两个安全出口都应该独立设置,都不能与住宅共用。
楼主描述的情况,有一个安全出口共用了,不符合要求。
江苏刚刚好 26-07-24
肯定不行,住宅与非住宅之间无任何开口的墙体分隔。
最新问题
关闭