装修的耐火等级

一个多层宾馆,正在施工的吊顶采用的木龙骨石膏板,经消防检查提出后,在木龙骨上喷刷防火涂料,这样的施工正确吗?

请写下您的回答回答

共 5 回答

EHS-DL 26-04-03

可能也不行,要看你涂料成分,另外就是该吊顶是需要达到A级还是至少B1级以上呢。具体可参考《建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017》


0 赞 0 踩 [回复]举报

牛疼 26-04-03

不行,规范中明确的是:金属龙骨,木制龙骨+防火涂料无法达到金属龙骨的防火性能。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-04-03

0 赞 0 踩 [回复]举报

阳明心 26-04-03

在木龙骨上喷刷防火涂料,能达到A还是B1还是B2需要燃烧性能等级测试才能确定吧

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 26-04-06

多层宾馆吊顶严禁使用木龙骨,即使涂刷防火涂料也不符合规范要求,必须全部更换为轻钢龙骨 + A 级面板。

0 赞 0 踩 [回复]举报