网吧疏散人数

网吧归类于娱乐场所,但人数可以按固定座位计算吗?因为基本上每台电脑一人使用

请写下您的回答回答

共 5 回答

重庆消防 26-03-25

1 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 26-03-25

根据《娱乐场所管理条例》,娱乐场所是指以营利为目的,并向公众开放、消费者自娱自乐的歌舞、游艺等场所,主要包括歌厅、舞厅、卡拉OK厅和电子游戏厅、游艺厅等,不包括网吧。
网吧人数通常是可以按固定座位数来计算的。网吧一般是一人使用一台电脑,座位数与上网人数基本呈对应关系,在日常管理和相关规定中,常以此为依据。例如在疫情防控期间,相关政策对网吧接纳消费者人数的限制,就是基于核定人数(通常可按座位数确定)来规定的。同时,在消防设计等方面,部分地区的技术指南也认可有固定座位的场所按实际座位数乘以一定系数来计算疏散人数,这也间接说明网吧人数可按固定座位数为基础来计算。

1 赞 2 踩 [回复]举报

单车恋人   回复: 周家斌26-04-08

如果按固定座位算的话,疏散宽度可以减掉不少,那就太好了!但没有看到网吧可以按固定座位算的规范,实际上网的人就那么多,每人一台电脑,按面积算人数也是不合理(个人理解)。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-04-01

你说的固定座位是电影院、剧场、餐厅。但是网吧属于歌舞娱乐游艺场所,应按人员密度0.5人/计算(这种场所环境拥挤,光线不好、电器设备繁多、火灾载荷大、易发生群死群伤)

0 赞 0 踩 [回复]举报

单车恋人   回复: 李勤26-04-08

如果按固定座位算的话,疏散宽度可以减掉不少,那就太好了!但没有看到网吧可以按固定座位算的规范,实际上网的人就那么多,每人一台电脑,按面积算人数也是不合理(个人理解)。

0 赞 0 踩 [回复]举报