消防问答 > 安全疏散 提问

娱乐场所疏散

娱乐场所能有袋形走道吗?

请写下您的回答回答

共 5 回答

重庆消防 26-03-25

可有,但应符合疏散距离要求。

0 赞 0 踩 [回复]举报

赵吏 26-03-25

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)

5.4.9 歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)的布置应符合下列规定:    

   3 不宜布置在袋形走道的两侧或尽端;  

规范用语是不宜,如果满足下面的条件

疏散距离限制: 最远房间的疏散门到最近安全出口的直线距离不应大于9米。这个距离远小于普通房间在袋形走道内的疏散距离要求,以确保人员能极快地逃离。

疏散门数量限制: 根据《建筑设计防火规范》(GB50016)5.5.15条的规定,歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于50㎡且经常停留人数不超过15人的厅、室,可以设置1个疏散门。否则,必须设置不少于2个疏散门。

厅室面积限制 ;根据地方性技术标准,一个厅、室的建筑面积不应大于200㎡。

2 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 26-03-25

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018 年版)规定,娱乐场所不宜布置在袋形走道的两侧或尽端。

1 赞 0 踩 [回复]举报

仓鼠 26-03-25

可以有

1 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-04-01

可以,但是疏散距离缩短

1 赞 0 踩 [回复]举报