厚蒸压加气混凝土板可以做为防火墙使用吗
提 交
共 3 回答
EHS-DL 26-03-11
厚蒸压加气混凝土板(≥150mm)在满足以下条件时,可合法合规作为防火墙使用: 材料:A级不燃,提供CMA检测报告(耐火极限≥3h);构造:双层钢筋网+U型卡+专用砂浆+混凝土反坎;施工:由持证单位按JGJ/T 15-2021规范施工;验收:通过消防专项检测与隐蔽工程验收。
0 赞 0 踩 [回复]举报
仓鼠 26-03-11
我公司有做建筑材料燃烧性能试验的,蒸压加气块需要送检做实验,这个东西配比不一样有可能不合格(极少数添加什么什么纤维在里面导致),但大部分都能达到A1级不燃性要求 燃烧性能足够剩下就是要用足够的承载力的话是可以的 防火墙要求就是能够达到3小时的耐火极限的不燃材料(一般来说100-200厚基本能在3-6小时左右)(甲乙丙类的中间仓库要求防火墙是4小时)
6.1.7 防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不会导致防火墙倒塌
消防网友68723 26-03-11
与截面厚度、耐火时间有关
最新问题
关闭