消防问答 > 应急照明疏散指示 提问

集中电源可不可以使用锂电池

新的疏散照明规范我看了,是可以使用安全的锂电池。前几年的建筑,使用了一般的锂电池,合规吗?

请写下您的回答回答

共 5 回答

沉默 26-03-11

以前合规就是合格

0 赞 0 踩 [回复]举报

仓鼠 26-03-11

消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024 ------ 5.3 系统设备通用技术要求


5.3.11.1 蓄电池     系统设备的蓄电池满足下述要求。    

a)应采用符合国家有关标准的蓄电池,不应采用钴酸锂、三元锂及其他含钴元素的锂离子蓄电池。     b)额定工作电压大于12V时,应分段划分蓄电池,每节蓄电池应设有独立的防短路装置;每节蓄电池应采用经安全密封并具有独立引出电极的最小电池封装,其标称额定工作电压不应大于12V,且在浮充状态下,蓄电池电压不应小于额定工作电压。    

c)自带电源型灯具不应采用铅酸蓄电池。    

d)应急照明集中电源应采用相同规格型号蓄电池,B型应急照明集中电源不应采用锂离子蓄电池。    

e)外包装应标注电池种类、型号、容量等主要技术参数,电池种类和生产者应采用中文标识。

2 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-03-11

2 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-03-11

新规前使用“一般锂电池”在老规范当时标准下属合规,但存在安全隐患,国家未强制要求更换,,当前规范允许使用磷酸铁锂电池(LFP),但禁止钴酸锂、三元锂等含钴锂电池。

3 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-08-14

应采用符合国家有关标准的蓄电池,不应采用钴酸锂、三元锂及其他含钴元素的锂离子蓄电池。

0 赞 0 踩 [回复]举报