稳压泵相关问题
发表评论:
感谢回复,我也是这么想通的,但是另一条回复解释的好像也对;稳压泵是保持非火灾状态下的压力,消防泵是是保持消火栓、喷淋系统动压时的压力要求。稳压泵的启停压力及设计压力通常远低于消防泵扬程,但其设计压力必须确保系统自动启动可靠,不知道你是怎么理解这个的。然后关于你的回复,第一个是不是启停压力都得大于消防水泵额定扬程吧,停泵大于启泵大于消防泵扬程,但是这样消防泵的启动压力也会贼大,甚至高于额定扬程,想到这我就觉得有些担心;第二个稳高压是吧哈哈,全是高压啊,就没有低压,可不是稳压压嘛
0
0
14:46
稳压泵相关问题
发表评论:
但是没有高位消防水箱,稳压泵的启停压力计算并没有体现,只有稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa;这一条,是不是得理解为启动压力大于消防水泵扬程0.1才行
0
0
14:42