2026年后灭火器还需要每2年维修一次吗?

2026年后灭火器还需要每2年维修一次吗?规范是咋要求的?

请写下您的回答回答

共 2 回答

小唐12321 26-03-04

建议执行,自己决定。

0 0 [回复]举报

仓鼠 26-03-04

建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008(干粉为例出厂日期五年后首次维修,往后每两年维修一次,干粉灭火器出厂10年时需要报废)

5.3.1 存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。 5.3.2 灭火器的维修期限应符合表5.3.2的规定。表5.3.2 灭火器的维修期限

0 0 [回复]举报