消防问答 > 自喷灭火系统 提问

发电机房和储油的的喷头选型

目前常见发电机房和储油设置自动喷水灭火时,喷头选型依然是68度,符合消防规范吗?  


整个项目设计只有湿式喷淋系统,喷头应该选什么喷头?

请写下您的回答回答

共 4 回答

crow0769 26-03-05

6.1.2 闭式系统的洒水喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。
6.1.3 湿式系统的洒水喷头选型应符合下列规定:
      1 不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头;
      2 吊顶下布置的洒水喷头,应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头

0 赞 0 踩 [回复]举报

仓鼠 26-03-05

没有具体规范要求什么温度,有些细分的规范有其他温度较高的设备房但也没说到发电机房,只是说公称动作温度要高于环境30

6.2.5 闭式系统的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃,并应按照下列要求选用:    

1 一般室内宜采用公称动作温度为68℃(玻璃球)或72℃(易熔金属)的喷头。    

2 厨房、蒸汽洗衣房、锅炉房、热交换机房、直燃机房等宜采用公称动作温度为93℃的喷头。

储油间一般是干粉灭火器吊球或七氟丙烷气体灭火系统吧,油品类不适合用水,会造成流淌火


0 赞 0 踩 [回复]举报

佑与宇 26-03-06

使用68℃喷头不符合规范要求,存在误喷风险。​ 根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017)及发电机房环境特性,正确的选型应为93℃(绿色)或更高温度等级的喷头。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-03-09

直立和下垂选型看是否有吊顶

喷头颜色选择,应满足规范大于环境最高温度30°C(会考虑发电机启动产生温度,这与房间净高可能有关)

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭