消防问答 > 建筑防火 提问

健身房内更衣室隔墙是否到楼板顶

多层建筑中位于4F的一个1000㎡左右的健身房项目,隔有多个3㎡的小型更衣室,请问各位老师,新建更衣室隔墙是否可以不用到楼板顶?具体依据?

请写下您的回答回答

共 6 回答

周末浪子 26-03-04

不用隔到顶。在同一个防火分区内且不属于规范要求的要分割的重点部位。

0 0 [回复]举报

仓鼠 26-03-04

你一层就一个防火分区,不涉及防火性分隔功能属于同一个防火性质区域内,你这个就是简单的功能性分隔而已

但不到顶而且距离顶部或者到梁距离、有吊顶的到吊顶距离少于净高5%或者有可能影响烟感报警的话需要每个区域需加装烟感,防火性分隔才必须要完全分隔(防火隔墙条文解释6.2.4 本条为强制性条文。本条为保证防火隔墙的有效性,对其构造做法作了规定。为有效控制火势和烟气蔓延,特别是烟气对人员安全的威胁,旅馆、公共娱乐场所等人员密集场所内的防火隔墙,应注意将隔墙从地面或楼面砌至上一层楼板或屋面板底部。楼板与隔墙之间的缝隙、穿越墙体的管道及其缝隙、开口等应按照本规范有关规定采取防火措施。

 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)具体自己去看第6.2条 建筑构件和管道井里面解释了什么建筑那些部分里面才需要防火隔墙




0 0 [回复]举报

小唐12321 26-03-04

 不用,不当房间就好,不是重点部位

0 0 [回复]举报

超级小宝 26-03-05

如果是在大房间内做更衣室类似于卫生间隔断那种形式不用到顶,如果是在大空间内做隔间不到顶记得考虑排烟

0 0 [回复]举报

李勤 26-03-09

如果防火墙需要到楼板,如果是隔墙不需要。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭