消防问答 > 灭火救援 提问

卧式储罐移动式泡沫灭火

卧式储罐的泡沫灭火如何计算,翻遍了规范没有找到计算方法,各位能指点一下吗

请写下您的回答回答

共 1 回答

仓鼠 26-02-28

泡沫灭火系统技术标准 GB50151-2021 >中5.2-5.3-5.4不是写了嘛
5.2全淹没系统算出速率,5.2.4算出体积,5.2.5淹没时间,5.2.6供给速率,5.2.7速率乘时间可以得到体积这个是设计值一般实际应用还会有个系数
5.3局部应用系统供给强度(每分钟每平方米多少升)以及时间,再看看是多少平方米的就有体积了
5.4移动式系统一般配备的最少溶液

这个是泡沫厂商的事情没必要算这种吧

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭