赵吏 26-02-12
《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017) 8.2.2 防烟、排烟系统设备手动功能的验收方法及要求应符合下列规定: 1 送风机、排烟风机应能正常手动启动和停止,状态信号应在消防控制室显示; 2 送风口、排烟阀或排烟口应能正常手动开启和复位,阀门关闭严密,动作信号应在消防控制室显示; 3 活动挡烟垂壁、自动排烟窗应能正常手动开启和复位,动作信号应在消防控制室显示。 检查数量:各系统按30%抽查。
你说的规范和条文都对不上,盲猜是《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第8.2.2条,然后需要设置排烟设施场所,排烟设施首选自然,自然不行就只能机械了