消火栓系统打压问题

一公共建筑内室内消火栓系统,安装了消火栓泵在负一层,安装了稳压泵设置在楼顶。如果把消火栓泵打压打到最不利点消火栓压力为0.15MP。这样不就可以不设置稳压系统了吗??这样的操作有什么问题吗??

请写下您的回答回答

共 5 回答

小唐12321 26-02-13

不行,压力会跑,变低怎么办,你设置自动启泵吗,但是不能自动停泵啊

0 0 [回复]举报

jinyanwu 26-02-13

个人意见,仅供参考:

操作上没有问题;但系统内全部是水的话,压力不容易维持,稍微有点泄漏压力就降下来了,需要消防泵不断启停,容易损坏;

0 0 [回复]举报

重庆消防 26-02-13

问题是你能保证管网一点不漏水么?漏水后没有稳压泵补水,怎么保证0.15MPa压力。

1 0 [回复]举报

攻城狮子头 26-02-21

规范里没有一条是多余的,消防泵和稳压泵分工不同,稳压泵是负责维稳的,消防泵是主力军负责火灾时作战的。

1 0 [回复]举报

李勤 26-02-22

大泵一般火灾时启动。平时利用稳压泵启停满足最不利点静压要求,火灾时在启动大泵保证工会压力。

1.首先出于节能、安全角度,如果频繁启动大泵,对管网经常冲击,且稳压泵设计的压力 较  大泵启停的压力很多,即平时满足正常工作压力就可以,没有必要过高提高管网的压力

2.利用稳压泵稳压,也避免大泵经常启动造成损坏的风险

3.规范要求大泵启动后不能自动停止,只能由专业人员手动停止(这也是避免火灾后自动停泵影响灭火),但稳压泵可以自动启停。

1 0 [回复]举报