首层200平方网吧装修是否需要设置喷淋?

原建筑为商住楼,1层为商业,2-9层为住宅,建筑高度30米,无喷淋。现1层局部改造为网吧,按建规和通规相关要求,是否必须设置自动喷水灭火系统?

请写下您的回答回答

共 3 回答

jinyanwu 26-02-02

个人意见,仅供参考:

根据通规8.1.9条,应设置自动灭火系统,但不一定是自动喷水灭火系统,也可以是其他形式:

8.1.9 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:
          9 设置在地下或半地下、多层建筑的地上第四层及以上楼层、高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所;

0 0 [回复]举报

李勤 26-02-02

0 0 [回复]举报

scool 26-02-02

9 设置在地下或半地下、多层建筑的地上第四层及以上楼层、高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所;

0 0 [回复]举报