CRT消防图文显示配UPS电源有没有相关标准或者依据,找不到相关要求
提 交
共 5 回答
李勤 26-02-02
0 赞 0 踩 [回复]举报
yemeng 回复: 李勤26-02-04
收到,谢谢您
EHS-DL 26-02-02
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第10.1.3条 消防控制室图形显示装置、消防通信设备等的电源,宜由UPS电源装置或消防设备应急电源供电。
1 赞 0 踩 [回复]举报
yemeng 回复: EHS-DL26-02-04
追风赶月 26-02-04
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第10.1.3条 消防控制室图形显示装置、消防通信设备等的电源,宜 由UPS电源装置或消防设备应急电源供电。