高位水箱喷淋管道、消火栓管道出水管路数量有2路要求吗?各1路符合规范要求吗?
提 交
共 2 回答
重庆消防 26-01-28
没有规定,出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100。
1 赞 0 踩 [回复]举报
EHS-DL 26-01-28
各1路符合规范要求。除非你消防水箱特别大,内部有分格则可能需要多路。