敞开场所四周设有距地2.7米的边吊,其余为无吊顶,净高5.8米,在设置防烟分区挡烟垂壁的时候,挡烟垂壁是否需要设置在边吊下方?

敞开场所四周设有距地2.7米的边吊,其余为无吊顶,净高5.8米,在设置防烟分区挡烟垂壁的时候,挡烟垂壁是否需要设置在边吊下方?

请写下您的回答回答

共 3 回答

EHS-DL 26-01-28

若四周边吊自身高度为‌2.7m‌,且其投影宽度≥500mm时,边吊下沿已具备阻挡烟气水平流动的能力,可直接作为挡烟分隔设施使用,无需额外增设挡烟垂壁。若边吊投影宽度<500mm,或存在通风管道等导致结构不连续,则须在边吊下方增设挡烟垂壁,使有效挡烟高度满足规范要求。

0 赞 0 踩 [回复]举报

罗马苏丹 26-01-28

可以,边吊要满足相当于挡烟垂壁的耐火极限要求

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 26-01-28

是四面敞开还是顶部敞开

吊顶是密闭吊顶还是镂空吊顶,如果是镂空吊顶那么通透率是多少

0 赞 0 踩 [回复]举报