各位老师,用于聚丙烯、聚乙烯等塑料回收、挤压、造粒的占地面积大于1500㎡的多层厂房,根据《建筑设计防火规范》8.3.1.2条,是否需要设置自动灭火系统?规范中“类似厂房”是否指丙类厂房。
提 交
共 4 回答
李勤 26-01-28
大方向是丙类,但是规范没有框死。
0 赞 0 踩 [回复]举报
jinyanwu 26-01-28
个人意见,仅供参考:
需要设置。类似厂房指的就是和制衣、制鞋类似的丙二项厂房。
根据通规:
仓鼠 26-01-29
你这些工艺你要看看有没有可能产生时会产生大量细微粉尘等的工艺区间哦,有的话这种粉尘区间危险性就不是丙类了(产生量很少或忽略不记除外,但一定时间内需要清理)
佑与宇 26-01-30