1.街边的餐馆的火灾场所危险等级该怎么确认,还有其厨房部位呢,建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005 的附录里面并没有提及餐馆这一业态
2.临街的店铺比如服装店,可以按照小卖部来考虑视为轻危险等级吗
3.小卖部是轻危险,超市是中危险,这两者的概念感觉很模糊,想问下该怎么区分
感谢各位大佬们不惜赐教,不甚感激
提 交
共 3 回答
天苍老师 26-01-26
没有明确要求的,可以根据火灾发生概率和危险程度判断,有易燃易爆物品和人员密集场所的,直接按高危,相对较低的,可以到中危险。
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 26-01-26
看建筑性质,是商业服务网点,还是综合体底商、还是小商业建筑群
EHS-DL 26-01-26
1、街边小餐馆一般按中危险级;
2、服装店经营难燃或非燃烧材质商品(如普通衣物),符合小卖店特征,可参照划为轻危险级。若店内大量存放化纤类易燃服装或使用可燃装修材料(如木制货架、装饰织物),则需升级为中危险级。
3、小卖部一般商品稀疏,无大量堆积,面积也较小;超市则货架密集、可燃包装集中,面积相对较大(一般不小于500㎡)。可以这样简单区分一下。
最新问题
关闭