消防问答 > 建筑防火 提问

防火卷帘应该如何设置

防火卷帘两步降,规范上要求的时间是多少秒,一般可以设置在一个什么范围之间?

请写下您的回答回答

共 5 回答

天苍老师 26-01-26

第一步烟感报警降到距地高度1.5米后停止,等温感报警才到第二步,到底。如果是非疏散通道,直接到底就行。

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-01-26

规范上没有两步降具体时间,实际工程应用中,优先遵循设备说明书设定参数,多数设备厂商默认将延时设定为 ‌30秒,当然‌30秒至5分钟‌之间也有。根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB50877-2014》6.2.3  2 防火卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min,其自重下降速度不应大于9.5m/min。

1 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-01-26

2 赞 0 踩 [回复]举报

赵吏 26-01-26

防火卷帘 第1部分:通用技术条件 GB14102.1-2024  5.5.1.2 操作手动控制装置(按钮盒)或接收控制信号后,帘面的电动关闭运行平均速度应为75mm/s~300mm/s,关闭时间不应大于60s(不含两步关闭运行的中位延时时间,见5.5.4)5.5.4 两步关闭运行性能     采用疏散通道型控制器的防火卷帘应符合下述规定:     a)正常电源工作状态下,接收到控制信号后防火卷帘帘面自动关闭运行至中位(距地面1 800 mm±20 mm)处停止;延时至设定时间(一般5s~60s)后,自动控制帘面继续关闭运行至下限位停止;     b)正常电源工作状态下,接收到第一次火灾报警信号或控制信号,自动控制防火卷帘帘面关闭运行至中位(距地面1800mm±20mm)处停止;接到第二次火灾报警信号或控制信号,自动控制帘面继续运行至下限位停止。

2 赞 0 踩 [回复]举报

原来烧火的是高乐高 26-01-29

1.8米处停

电动动作速度:2m/min~7.5m/min,自重下降速度不应大于9.5m/min。

1 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭