什么情况下可以一路消防供水或只有一条入户引入管

什么情况下可以一路消防供水或只有一条入户引入管

请写下您的回答回答

共 1 回答

懒得说 26-01-22

在以下情况下,可以采用一路消防供水或只有一条入户引入管:
1、室外消火栓设计流量≤20L/s且建筑高度≤50m:如果室外消火栓设计流量小于或等于20L/s,并且建筑高度小于或等于50m,同时满足压力要求,可以不设消防水池,即可以采用一路消防供水或只有一条入户引入管。适用于体积小于等于5000m³的单层及多层公共建筑和50m以下的住宅。需要注意的是,对于54m以下的住宅,必须满足流量压力要求才能不设室内消防水池,压力应经计算确定,主要依据规范第7.4.12条,满足54m住宅的室内消火栓的水压要求。          2、 市政消防给水设计流量满足要求:如果市政给水管网流量满足室外消防给水设计流量,并且压力达到0.14MPa,可以不设室外消防水池,即可以采用一路消防供水或只有一条入户引入管