消防问答 > 建筑防火 提问

关于夹芯板的使用

1、如何确认夹芯板为房间隔墙、承重墙;2、如果一仓库建筑面积不大于一个防火分区的建筑面积,用非A夹芯板分成几个板块,存储物品,可否,这种情况可以认定为隔墙吗

请写下您的回答回答

共 6 回答

李勤 26-01-20

防火分隔首先满建规耐火等级,分隔材料及做法参照建规后边附录的耐火极限做发

0 0 [回复]举报

李勤 26-01-20

防火分隔首先满建规耐火等级,分隔材料及做法参照建规后边附录的耐火极限做发

0 0 [回复]举报

yujun500 26-01-20

夹芯板一般不做为隔墙,正式仓库隔墙要求不燃性耐火极限0.5H,夹芯板更不可能时承重墙;在一个仓库性质的大房间内用夹芯板分成几个区域时可以的,丁戊类仓库要求隔断至少B1级,丙类或以上要求A级,这种情况夹芯板不做为仓库房间隔墙,而是房间内的隔断。

0 0 [回复]举报

EHS-DL 26-01-20

1、开设计图纸或者现场看厚度,承重墙一般较厚(通常≥200mm),且连接梁柱;房间隔墙较薄,仅从楼地面延伸至梁板底面;

2、不可以;规范要求仓库防火分区间原则上用防火墙分隔,特殊情况下可用防火隔墙,但必须采用不燃材料构造 。

0 1 [回复]举报

scool 26-01-20

隔断(板)和隔墙,你自己选

0 0 [回复]举报

小唐12321 26-01-22

你设计时候不要体现隔墙啊,隔断啊,

0 0 [回复]举报