消防问答 > 建筑构件 提问

二级耐火等级的办公楼。普通房间之间的隔墙上的开窗面积有没要求。

二级耐火等级的办公楼。普通房间之间的隔墙上的开窗面积有没要求。如有是那个条文

请写下您的回答回答

共 5 回答

朦胧的朱迪 25-12-23

没有要求,就算把整个墙敲掉,也就变成一个大一点的房间而已

1 赞 0 踩 [回复]举报

yujun500 25-12-23

建规5.1.2房间隔墙0.5H,隔墙开窗类似疏散走道内墙开窗,严格来讲要达到0.5H,按地方规定有的地方在一定比例下可以开普通窗。还有一种情况就是,两个房间当成一个大房间考虑满足疏散的情况下,当中的隔墙可以没有任何要求,不到顶的隔断也可以

0 赞 0 踩 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-12-23

规范没有明确要求,但是为了保证不影响防火隔墙整体耐火极限,很多地区有一些限定,例如山东省规定开窗面积不超过这面墙对应的面积的50%。各个地区规定不同,所以供你参考

1 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-12-25

开窗后不对建筑之间防火间距有所变化,(比如有减免防火间距的情况下),距离室外疏散楼梯符合要求

0 赞 0 踩 [回复]举报

shwbest 25-12-25

耐火二级,房间隔墙要求0.5小时

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭